四川圣达公司国庆期间电力生产见闻

来源:本站          作者:顾轩          摄影作者:王袁         发布时间:2018-10-08 11:12     【字体:


舍家并非无情举,在岗尽责护万家。国庆大假期间,四川圣达公司、中国水电圣达公司一线职工坚守在自己的岗位上,他们在节日期间工作标准不打折,巡视、操作、应急处置,他们用高度的责任心与精湛的技能向祖国生日献礼。


10月1日,安谷水电站中控室相较平常更多了一丝严肃的气氛。“夜以继日、警钟长鸣,越是重大节日就要不能放松”,这样的要求早已成为安谷水电站运维人的习惯之一。


“5号机组剪断销剪断”,一声来自监控系统的报警,引起了运行人员的警觉。值班人员陈亮、张金泰立即到水车室进行实地检查,发现5号机组执行完停机流程后仍有蠕动,蜗壳内有明显漏水声。


蠕动现象对机组轴承危害甚大。对于这样的立式结构的机组,机组蠕动主要会损伤机组推力轴承,严重时可能导致“烧瓦事故”。


值长王鹏程得到报告后,当机立断,立即下令投入5号机组制动闸,同时加强瓦温、油温、机组转速等参数的监视,并在第一时间汇报现场负责人王帮明,同时通知运维班长尹燕辉进行应急处置。


现场负责人接到汇报后,迅速组织运维班组骨干力量进行应急抢修。各专业人员分工明确,彼此配合默契,有人查阅准备故障设备技术图纸、有人准备工器具、有人核实备件并按照图纸进行加工、有人办理应急抢修单、有人执行安全措施……


通过现场“会诊”,确认故障为5号生态机组第19号断剪销剪断、信号器断裂、拐臂与连接板发生错位。面对复杂的情况,安谷水电站技术人员根据实际情况研讨,决定退出机组制动闸,将桨叶全关,通过手动控制缓慢增加导叶开度,试图寻找导叶臂与连杆之间的对位孔。功夫不负有心人,当导叶开到8.3%时,对位成功,新加工好的剪断销插入到位。工作结束后,重新启动的5号机组成功并网,从发出报警到再次并网,本次故障处置耗时不到120分钟。


在安谷水电站技术人展现精湛技能的同时,沙湾水电站的职工也不甘落后,他们用实际行动履行着自身的责任。


10月1日,沙湾水电站运维人员为确保投产近10年的全站设备在国庆期间安全、可靠,本着“六到一不漏”的巡视检查原则加大了对设备的运行管理与巡视检查力度。


在巡检过程中,细心的运维人员发现1号机组上导油盆和集电环上碳粉较多,有可能影响机组安全运行。


根据发电机组的运行经验,集电环上积碳粉本是常见的“小毛病”,但精益求精的技术人员眼中却容不下这个“小砂子”。经运行、维护人员共同协商确定,在不影响10月2日11:00机组发电的情况下由运行中班值在夜间做好安全措施,维护人员早上7点左右开展对1号机组碳刷清扫工作。


10月2日早上7点,许可工作办理完毕后,维护技术人员夏建明、周川鹏立即开始对1号机组集电环,碳刷进行清扫,他俩身披厚厚的作业服在狭小的空间内轮换作业,将所有72个碳刷全部取出并分别擦拭干净,然后再清扫滑环、集电环上的碳粉,全部清扫干净后进行回装,最后还用酒精对所有设备再次清扫。


本次作业历经3个多小时,汗水已在不经意间湿透了作业人员的衣服……而这一幕,只是他们日常工作的小小缩影。无论严寒酷暑还是节假日,公司电力职工始终坚守自己的工作岗位,用精湛的技术与高度的责任心构筑起坚强保电的防线。


101日,安谷水电站成功消除B类缺陷


沙湾水电站碳刷集电环清扫作业


(责任编辑:余珊)